37****@qq.com 2013-02-06 12:26:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 948查看 4回答
關于屋頂連梁的問題,謝謝。
屋頂連梁,由于立面有抗扭鋼筋,如圖1,無法cad轉換,我在cad識別中將此梁當做框架梁來轉換,如圖2,但此為屋面層,連梁箍筋應沿整個通長鋼筋布置,但轉換過后,屋頂連梁伸入暗柱內沒有箍筋,如圖3,那么這種情況要如何解決呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!首先你圖2中的屋面框架梁代號都是WKL,要把其中一個改為WLL。 把屋面連梁按屋面框架梁識別是可以的,但軟件計算屋面框架梁的箍筋是不計算支座內的箍筋數量的,因此匯總計算后要在編輯鋼筋里按支座內間距150的計算規則添加箍筋量。 還有一個辦法就是不要識別,直接按屋面連梁繪制,在連梁屬性的其它屬性里把是否屬于頂層連梁選擇為是,這樣計算的結果就有支座內的箍筋量了。
2013-02-06 20:31:05
-
可以按框架梁識別,識別之后,檢查修改一下。
2013-02-06 12:43:34
-
在屬性編輯中把連梁是否是頂層連梁改成“是”即可
2013-02-06 12:56:58
-
選擇構件直接輸入
2013-02-06 13:26:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看