逝水無痕 2015-05-12 15:00:07 | 江蘇省 安裝 | 1389查看 1回答
應急照明線路的疑問
如圖一,BALE1箱子的WLE3回路是應急照明線路。圖紙標注的是4根NHBV2.5的線。圖二是地下室,圖三是一層(二到十一層同一層)。圖二顯示W(wǎng)LE3回路的線是從單聯開關那邊引到上面每一個樓層的。設計標注了是2根線,我覺得有點疑問。圖四是我根據設計圖,畫出來的線路不知道對不對。問題1,首先圖二,燈具到關開我覺得應該是5根線,一零線,一地線,一火線,一充電線,還有一根應該是從開關到燈具的控制線,所以是5根。問題2,從地下室引到上面的豎向管子里應該是4根線。問題3,然后每一層開關到燈具也是4根線。一零線,一地線,一火線(控制線),一充電線。而圖紙標注的都是2。我的理解,不知道對不對。謝謝大家的回答。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2015-05-12 17:24:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看