匿名用戶 2013-02-05 10:56:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1690查看 2回答
一端懸挑的框架梁如何布置懸挑彎起鋼筋
為什么按照節點設置了之后或是原位標注設置彎起鋼筋后,在鋼筋三維中還是顯示不了彎起鋼筋
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是你在定義梁時在屬性框里輸入鋼筋信息時沒在鋼筋前加注鋼筋彎起節點代碼:比如你選擇是節點3,那么你輸入上部鋼筋是就應該為:“3-4C22”。試試看就知道了。 是這么設置的,但是鋼筋三維還是顯示不了,請問是怎么回事?——請檢查你的工程設置里節點設置是不是選擇了節點三。沒有其他的原因,只能是這兩個地方的問題。 對了,是你沒有把懸挑端的支座刪除的原因。
2013-02-05 11:10:34
-
原位標注識別是地,要帶彎起筋代號并加一橫杠,如3-2B20。 “是這么設置的,但是鋼筋三維還是顯示不了,請問是怎么回事?”不要經過匯總計算。
2013-02-05 11:04:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看