千鳥 2015-05-18 12:51:06 | 河南省 安裝 | 6300查看 3回答
水滅火系統調試系統數如何計算呢?
水滅火系統調試系統數如何計算呢?我看了好多答案,有說按照防火分區劃分,有說按照單位工程劃分,有說按照濕式報警閥劃分的,請問到底是哪個呢?有沒有依據呢?最后,我舉個例子,一個項目,地上2棟獨立的住宅樓,毎棟地上10層,地下2層。且-2層地下室與地下車庫相連。地下車庫與這2棟住宅樓都配有自動噴淋系統,且住宅樓的噴淋水管由地下車庫的水泵房引入,請問這算幾個系統呢?謝謝各位老師
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按一個系統計算。水滅火系統調試點數的計算規則如下:
即可以理解為:一個水泵房為一個系統,水滅火系統調試點數按照水流指示器、壓力開關、信號蝶閥、消防水泵和消火栓按鈕的數量來計算,其中消火栓按鈕為2個點(啟動和反饋)
2015-05-18 14:47:32
-
你好:看一下全國安裝定額解釋。
2015-05-18 13:09:58
-
水滅火系統調試應按每個濕式報警閥所帶噴頭個數計算,理由如下:
A:規范中每個濕式報警閥所帶噴頭個數不宜超過800個
B:水滅火系統調試有3個定額,分別是小于等于200點,小于等于500點,大于500點
C:根據規范和定額,應該按濕式報警閥臺數確定多少個系統,點位按每個濕式報警閥后所帶噴頭個確定。
D:所有電系統控制的閥門,水流指示器、模塊、多線點位分別有單點調試,系統調試和校接線,如果按電系統所控制點位計算有重復,并且任意一個項目每臺濕式報警閥后所帶的信號蝶閥后水流指示器都很少,如地下室,一般只有一個信號蝶閥和水流指示器,寫字樓稍多,但一般不超過10個。也就是說每臺濕式報警閥后閥門水流指示器極限20個,如果這樣算的話,安一臺和安10臺濕式報警閥調試費用都是一樣的,這和定額編制人的初衷相違背。筆者施工最大項目40萬平米,20臺濕式報警閥,照這樣實際算下來加寫字樓一共都不到80個點。那么可想而知世界上有那個項目會超過500點呢,那么定額編制人不是多此一舉
2020-06-30 11:26:19
-
你好,請教大神。噴淋系統在計算水滅火控制裝置調試中如何計算幾個系統?是按水流指示器計算的嗎?
你好,請教大神。噴淋系統在計算水滅火控制裝置調試中如何計算幾個系統?是按水流指示器計算的嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看