逝水無痕 2015-05-19 14:21:08 | 江蘇省 安裝 | 1912查看 3回答
關于電纜頭的疑問
江蘇14定額說16mm2以下截面電纜頭執行壓接線端子或端子板外部接線。那么如圖二是配電箱3ALB的系統圖,那么是不是如圖三所示,套取4-413定額 無端子外部接線6呢?端子的個數的話,這個系統圖從M1到M9一共9條回路,每個回路都是YJV3*6,那么端子的個數就是3*9=27個(相當于BV線計算端子的方式),我的理解對嗎。結合圖四一位網友的回答,謝謝大家,萬分感謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是如圖三所示,套取4-413定額 無端子外部接線6,這個系統圖從M1到M9一共9條回路,每個回路都是YJV3*6,端子的個數就是3*9=27個。
2015-05-19 21:59:01
-
已采納如果是端子或無端子接線的話,你的理解是對的。不過要根據設計,現在一般都是做電纜頭,每路計算一個終端頭。
2015-05-19 15:24:16
-
已采納
你看那個配電箱兩面的接頭都是配電箱,這樣的話端子計算是3*2*9=54
2015-05-21 12:06:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看