活在未來 2015-05-20 17:44:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 18054查看 3回答
嵌固部位的選擇,對鋼筋工程量的影響?
我的工程是有地下室結構,嵌固部位按照規定應該在地下室頂板,所以在計算設置中,嵌固部位在基礎頂面,我選擇了否,那么這樣的話,對鋼筋的工程量有什么影響,是大了?還是小了?請教。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我的工程是有地下室結構,嵌固部位按照規定應該在地下室頂板,所以在計算設置中,嵌固部位在基礎頂面,我選擇了否,那么這樣的話,對鋼筋的工程量有什么影響,是大了?還是小了?
有地下室的結構,嵌固部位按照規定應該在地下室頂板,所以在計算設置中,嵌固部位在基礎頂面,選擇了否,那么這樣的話,對鋼筋的工程量沒有影響的,軟件是按照柱總長計算鋼筋的縱筋的長度的,嵌固部位只不過是外露長度與其他部位不一樣,但對總長是沒有影響的,所以對鋼筋工程量是沒有影響的.
2015-05-20 18:02:07
-
你好:嵌固部位在哪個部位對鋼筋還是有點影響的,柱子的箍筋加密區高度是不同的,請看截圖。
2015-05-20 19:44:51
-
影響不大,但是最好按照,正確的方法,修改計算設置。。 基礎位置是否是嵌固部位可以在這里設置 如圖
2015-05-20 20:16:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看