活在未來 2015-05-24 17:40:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1679查看 3回答
樓梯踏步板上部鋼筋采用通長設置時圖集選擇問題?
本工程樓梯踏步板上部縱筋采用通長筋設置,我是在單構件中選擇圖集計算鋼筋,現在有3版鋼筋圖集,03版和11版的都是上部縱筋伸出1/4Ln,另外一種上部筋是通長的,適合采用,但是所有的鋼筋都加了彎鉤,請教這種情況下怎么計算樓梯的鋼筋?問題補充:實際施工中是沒有彎鉤的。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2015-05-25 09:33:59
-
你應該選擇雙網雙向AT型樓梯的,在雙網雙向樓梯里任意編輯鋼筋符合設計要求。
2015-05-24 18:07:51
-
本工程樓梯踏步板上部縱筋采用通長筋設置,我是在單構件中選擇圖集計算鋼筋,現在有3版鋼筋圖集,03版和11版的都是上部縱筋伸出1/4Ln,另外一種上部筋是通長的,適合采用,但是所有的鋼筋都加了彎鉤,請教這種情況下怎么計算樓梯的鋼筋?
問題補充:
實際施工中是沒有彎鉤的。。
答:要看設計圖的,設計有大樣的,11G有的不下彎圖集。
2015-05-24 20:33:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看