  • 鋼筋,梁架力筋與通長筋箍筋數量的問題

    支座400*400的柱子,軸線間距6000,梁左支座原位3C14,右支座3C14,中間原位2C12,這種情況下2C12鋼筋與兩邊的支座負筋是搭接狀態的. 同樣如果中間原位(2C12),架力筋,是按150計算的. 但是兩種情況下軟件計算箍筋數量是一樣的,這樣就少算了, 搭接狀態下,箍筋在搭接區的間距是5*D,兩種情況下,箍筋數量是不應該一樣的.
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好!你說得這種情況確實是這樣,軟件兩種情況的計算結果箍筋數量是一樣的,軟件在搭接部位箍筋沒有加密,可能軟件是按架立筋(跨中筋)來考慮的。 下圖是我用GFY2012計算的梁鋼筋排布圖,箍筋在搭接部位沒有按加密計算。

    架力筋

    2013-01-23 09:28:47 

  • 到計算設置中設置下

    2013-01-23 09:16:28 