逝水無痕 2015-05-26 21:41:08 | 江蘇省 安裝 | 1615查看 2回答
關于防雷與接地
如圖一所示,在屋面防雷里面有說明:標有≡引下線的為利用結構柱內對角兩根?≥16的主筋作防雷引下線,引下線上端與避雷帶焊接,下端與作接地極的基礎內鋼筋,樁基鋼筋可靠焊接,形成電氣通路,并在距室外地坪-1.0m處設預埋連接板,采用-40x4鍍鋅扁鋼與之焊接,伸出外墻皮不小于1.2m供增打接地極用,做法03D501-3。想問下大家,這個說明里面要計算哪些東西,要怎么計算呢?套什么定額呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、避雷引下線 利用結構主筋(鋼筋小于16 可調整)。
2、型鋼接地母線敷設 暗敷設 鍍鋅扁鋼 40*4。
3、接地斷接卡子制作安裝。
4、銅制接地斷接卡子制作安裝。
5、均壓環焊接。
6、跨接地線 鋼、鋁窗(有就計算)。
7、沿女兒墻敷設 避雷網直徑10mm以內(按圖紙要求直徑)。
8、利用底板鋼筋作接地極。
9、鋼制接地板制作安裝(位置圖紙上有標注)。
2015-05-27 08:09:29
-
如圖一所示,在屋面防雷里面有說明:標有≡引下線的為利用結構柱內對角兩根?≥16的主筋作防雷引下線,引下線上端與避雷帶焊接,下端與作接地極的基礎內鋼筋,樁基鋼筋可靠焊接,形成電氣通路,并在距室外地坪-1.0m處設預埋連接板,采用-40x4鍍鋅扁鋼與之焊接,伸出外墻皮不小于1.2m供增打接地極用,做法03D501-3。想問下大家,這個說明里面要計算哪些東西,要怎么計算呢?套什么定額呢?
利用結構柱內對角鋼筋兩根主筋作防雷引下線.按柱長度計算套用安裝定額中防雷接地章節中的利用建筑物主筋引下的定額子目.上下端引線與基礎鋼筋和接地極鋼筋連接,計算接地引下線焊接,按處計算套用接地跨接線的定額子目.-1處設預埋板用-40X4鍍鋅扁鋼伸出外墻皮不小于1.2米這個可以套用接地母線的定額子目.
2015-05-27 08:37:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看