聲光報警裝置里面管線的疑問
圖一是聲光報警裝置的系統圖,圖二是平面圖。系統圖里面有兩個線和聲光報警裝置相連。一個是電源線,一個是信號線,想問下大家這兩種線都需要計算嗎?圖三是我看了其它一個人的計算式,兩個線都算了。還是只需要信號線呢?聲光報警裝置上面的控制模塊又是在哪里呢?為什么廣播線同樣和電源線相連,卻沒有計算呢?有點理不清了。謝謝大家的回答。謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中的聲光警報器是通過控制模塊8300來控制的,此聲光警報器不帶編碼,控制模塊8300安裝在樓層接線箱內或附近,樓層接線箱至8300的線路是信號線+電源線,從8300至該樓層聲光警報器的線路只有電源線一根。
2015-05-29 08:39:54
-
你好,這個系統圖畫的不是很準確,一般聲光報警要信號線和電源線
2015-05-29 01:14:23
-
為什么廣播線同樣和電源線相連,卻沒有計算呢?
答:廣播是音頻電流,不需要電源線。聲光報警、模塊既要信號線,也要電源線。攝像機既要信號線,視頻線,也要電源線。
2015-05-29 08:38:09