372***@qq.com 2013-01-27 21:29:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 3回答
關于現澆板鋼筋的問題。
一塊現澆板有一部分是擱在框架梁上,還有一部分是擱在暗柱上,如下圖1,鋼筋計算的結果是,擱在梁上的那部分沒有問題,但擱在墻上的那端軟件是默認減去一個保護層,如下圖2,這個是根據什么來的?圖集上對現澆板擱在暗柱上這種情況下的鋼筋錨固沒有交代啊。。。另外,軟件在暗柱范圍內還計算了兩根非通長的鋼筋,如圖3,這個怎么解釋?問題補充:最下面和最右面深藍色的構件是圈梁,這個不用管它。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!這種情況也是我們繪圖時最容易出錯的地方。 軟件里默認板筋的支座是剪力墻或梁,暗柱是不作為板筋的支座的,因此如果布置剪力墻或梁時,沒有布置到兩個方向軸線的交點上,現澆板就不能形成一個封閉的區域。雖然用矩形能夠把現澆板布置出來,但在梁或剪力墻沒有相交的地方(暗柱上),板筋就沒有支座,軟件計算時就按板邊減保護層計算,而不是按錨入支座計算的。 該問題處理的方法是:切換到剪力墻或梁的界面,把剪力墻或梁的圖元延伸到軸線的交點上,然后再匯總計算,圖2和圖3出現的鋼筋就沒有了,一個方向只有一種尺寸的板筋了。
2013-01-27 22:22:22
-
只要按圖紙布置,軟件不會計算有錯誤的。 不過出現這種情況主要是梁構件與墻或暗柱構件的保護層不一樣,計算出來的板下部低筋不會出錯,板面筋稍為有一點出入,就差在保護層不同,尺寸不一樣,這是正?,F(xiàn)象,現場施工也不會那么絕對的
2013-01-28 11:09:15
-
木子先生的回復具體到位建議采納。
2013-01-28 09:20:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看