自然 2015-06-02 17:40:14 | 河北省 安裝 | 1135查看 2回答
消防系統調試問題
消防水跟消防電的系統調試按系統算,怎么算是一個系統,圖里邊這個是一個單元的系統圖,這是算一個系統嗎?一個樓有三個單元,那就是三個系統嗎?是一個單獨引到消防控制室的回路算一個系統嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防水跟消防電的系統調試按系統算,一臺消防控制主機算是一個系統。不是按單元系統計量的,不論幾個單元只要連接一臺主機就是一個系統。
2015-06-03 06:19:24
-
消防水跟消防電的系統調試按系統算,圖里邊這個是一個單元的系統圖,這不能算一個系統,一個樓有三個單元,不是三個系統,是一個單獨引到消防控制室的回路算一個系統。
2015-06-02 18:39:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看