  • 關于消防模塊的疑問與套取定額

    我看了下江蘇14定額,控制模塊有單輸出和多輸出,這個怎么區分呢。圖一1750輸入模塊和1750B輸入模塊套什么定額呢?1825控制模塊和1807多線控制模塊,分別套什么定額呢?圖二里面的8313短路隔離器要套取定額嗎。

    江蘇14定額

    套取

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    圖一1750輸入模塊和1750B輸入模塊只起監視、報警作用,無控制功能,套用報警接口定額9-167;

    1825控制模塊屬于單輸出控制模塊,套用9-165定額,1807多線控制模塊可以控制被控設備(主要是消防泵、排煙風機等)的啟動和停止,屬于多輸出控制模塊,套用9-166定額。

    圖二里面的8313短路隔離器只起到線路短路時的報警作用,也屬于報警接口的范疇,套取9-167定額。

    控制模塊的單輸出和多輸出分類要根據產品型號、系統圖和被控設備的特點來確定,一般來說多輸出控制模塊可以控制被控設備(主要是消防泵、排煙風機、正壓送風機等消防重要設備)的啟動和停止,其他的控制模塊均屬于單輸出類型。

    2015-06-04 08:53:31 

  • 重慶現行08定額簡單直接,只有輸入輸出子母,輸出分單輸出和多輸出,隔離按輸入。其他地方定額不知道。

    2015-06-04 14:21:33 

  • 所有的模塊套的定額都是一樣的都套模塊安裝定額子目,短路隔離器要套取定額,輸入模塊和控制模塊根據系統圖來確定或者是根據用途來確定

    2015-06-03 17:32:00 