女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 管內穿線是否計算超高工程量

    管內穿線的施工流程是否為施工人員在已澆筑好的混凝土樓板上穿電線,這樣的話盡管樓層高度大于5m,但是操作高度小于5m,所以不計取超高增加費,我的理解是否正確呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    管內穿線是不計算超高。管內穿線的施工流程是為施工人員在已澆筑好的混凝土樓板上穿電線,這樣的話盡管樓層高度大于5m,但是操作高度小于5m,所以不計取超高增加費,你的理解正確。

    2015-06-07 09:11:42 

  • 在按規定的范圍內此超高部分所做的工作量都可以計算超高費。只要是層高超過,不管有什么板都可以計算。

    2015-06-07 09:13:27 

  • 《全國統一安裝工程預算定額》是按安裝操作物高度在定額高度以下施工條件編制的,定額工效也是在這個施工條件下測定的數據。如果實際操作物的高度超過定額高度,其工效肯定會有所降低。為了彌補因操作物高度超高而造成的人工降效,所以要計取超高增加費。
    超高增加費的計取方法是:以操作物高度在定額高度以上的那部分工程量的人工費乘以超高系數。也就是說,超高增加費只有安裝高度超過定額高度的工程量才能計取,沒有超過定額高度的工程量不能計取超高費。例如,電氣設備安裝工程預算定額,定額高度為5 m,若某建筑實際層高為5.5m,要安裝頂棚上的吸頂燈,安裝高度超過了定額高度,因此應該以其人工費為基數,乘以規定的超高系數計取超高費;而同一建筑物內安裝在墻上離地面2.5m處的壁燈和1. 5m處的開關、插座等,因其安裝高度沒有超過定額高度,而不能計取超高增加費。
    操作物的高度定義為:有樓層的以樓地面至安裝物的距離;無樓層的按操作地點(或設計正負零)至操作物的距離。例如,層高為3. 3m的住宅,安裝在房間頂棚的燈為操作物,操作物高度為3.3m;而安裝在離地面2.2m的壁燈也是操作物,操作高度卻為2.2m。
    注意:各冊章節中已說明包括超高內容的項目不再計算該系數。各冊中的超高系數規定不一致,應按各冊規定執行。另外,各省、市、自治區在執行時,為了計算方便,可能將計算基數按全部定額的人工費而不是超過人工費乘以系數計算超高費,當然所乘系數作了相應調整。

     

    層高超過5m,實際操作高度不到5m,也可以理解為管線敷設都是走的墻或地面,操作高度沒有達到層高。你的理解是對的。

    2015-06-07 09:18:37 

  • 你好:電氣管路敷設是在砼樓板的模版上施工不計取超高增加費,但穿線照明的電線是在樓地面上施工,所以穿線時要計取超高增加費,這是兩種工藝要分別計算的。

    2015-06-07 09:52:32 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題