nice 2015-06-07 09:22:33 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2289查看 2回答
關于砌塊墻砌體加筋和通長筋的設置?
砌塊填充墻上有墻體拉筋,是c6@200的 設置好以后,圖紙上沒有額外的加筋,是不是就不需要再進行設置了?另外如果拉筋都是植筋的,沒有預埋,應該怎么樣設置呢?怎樣計算植筋數(shù)量?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
砌塊填充墻上有墻體拉筋,是c6@200的 設置好以后,圖紙上沒有額外的加筋,是不是就不需要再進行設置了?——如果是通長筋則在定義砌體墻時在屬性框里輸入鋼筋信息,如果不是通長筋則需要定義砌體加筋然后布置上去。
另外如果拉筋都是植筋的,沒有預埋,應該怎么樣設置呢?怎樣計算植筋數(shù)量?——見截圖:
2015-06-07 10:38:36
-
你好:通長的砌體加筋的做法是這樣的,先設置一下預留鋼筋,然后在定義砌體墻里定義通的長砌體加筋信息。在計算設置里砌體加筋的錨固長度里要把搭接長度加上去。通長布置的砌體加筋用植筋的方法,植筋個數(shù)只能手算軟件處理不了。
2015-06-07 09:26:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看