牛哥 2015-06-13 15:11:54 | 廣東省 安裝 | 10280查看 5回答
ZB-YJV-3x35+2x16電纜與ZB-YJV-4x35+1x16電纜的具體區別?
ZB-YJV-3x35+2x16分別是什么線? ZB-YJV-4x35+1x16分別是什么線? 同為5蕊電纜,什么時候用3x35+2x16,什么時候用4x35+x16???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
同為5蕊電纜,什么時候用3x35+2x16,什么時候用4x35+x16?
答:3x35+2x16,適用于動力箱;4x35+x16適用于照明箱;
規范規定:照明線路的零線截面積必須與相線截面積相等(即4+1形式);接地線截面積是相線的一半(但不得小于16mm2)。
2015-06-14 17:47:21
-
ZB-YJV-3x35+2x16電纜與ZB-YJV-4x35+1x16電纜都是五芯(3根相線、一根零線、一根PE線)電纜,具體區別是零線不同,一個是35平方,一個是16平方,具體什么時候用,這個只能是設計到采用。
2015-06-13 16:42:35
-
同意樓上解釋
2015-06-13 17:25:03
-
你好:ZB-阻燃B級,YJV-交聯聚氯乙烯,3x35+2x16、4x35+1x16分別是電纜的規格。
什么時候用3x35+2x16,一般用于動力負荷,什么時候用4x35+x16一般多用于單相負荷。2015-06-13 18:56:19
-
寧的回答非常精準,支持。
2015-06-14 16:34:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看