曉鵬 2015-06-28 22:49:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 4回答
多個筏板拼接在一起拼接處的側面鋼筋會不會自動扣除
多個筏板拼接在一起拼接處的側面鋼筋會不會自動扣除,圖中筏板基礎是有幾個不同厚度標高拼接的,側面縱向鋼筋要怎么做軟件才不會多計算拼接處的鋼筋。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
多個筏板拼接在一起拼接處的側面鋼筋會不會自動扣除,圖中筏板基礎是有幾個不同厚度標高拼接的,側面縱向鋼筋要怎么做軟件才不會多計算拼接處的鋼筋。
答:筏板不同厚度,標高時,依設計要求設置筏板變截面,由于它們個相接,軟件按變截面處理,不相接的外側邊,按U型鋼筋計算,如有側面筋,在筏板定義時,輸入U型筋和側面筋。
2015-06-29 08:18:21
-
側面鋼筋直接輸入
2015-06-29 00:27:20
-
2015-06-29 08:15:17
-
不要合并,那么就是不同塊,就有計算側面鋼筋。
2015-06-28 23:10:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看