52****@qq.com 2015-07-04 10:03:29 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 7969查看 5回答
廣聯達輸入梁吊筋
圖中的主梁有兩根次梁搭接,那么在廣聯達鋼筋算量輸入吊筋的時候是輸入總的吊筋數還是一個搭接處的吊筋數,如圖,搭接如吊筋為2C12,那么在廣聯達中是輸入2C12還是4C12
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中的主梁有兩根次梁搭接,那么在廣聯達鋼筋算量輸入吊筋的時候是輸入總的吊筋數還是一個搭接處的吊筋數,如圖,搭接如吊筋為2C12,那么在廣聯達中是輸入2C12還是4C12
在主梁有兩根次梁,在廣聯達鋼筋算量原位標注時,次梁欄中應有次梁寬度,如250/250,表示有兩根次梁,然后在次梁吊筋欄中應輸入為2C12/2C12,表示在每根次梁處有兩根吊筋.這樣輸入時可以準確的按不同次梁寬度準確計算吊筋的長度.
2015-07-04 11:18:41
-
你這樣在一跨中處理應當輸入4C12才可以計算完善的。
你可以原位標注時使用原位自動生成功能處理的。
2015-07-04 10:04:48
-
次梁加筋你這輸入也有錯誤,應該是次梁寬度200/200,次梁加筋6/6,吊筋就成了2c12/2c12,次梁多的話不同的次梁用“/”隔開。
2015-07-04 10:05:52
-
梁屬性編制的時候是需要設置梁跨數量的,原位標注的時候設置相應的節點(如下圖所示),使梁跨數量正確,由此兩根次梁在原位標注的地方都需要設置吊筋。
2015-07-04 10:12:34
-
直接自動輸入吊筋,方法上邊大神說的已經很清楚了啊`
2015-07-05 14:10:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看