cherry512 2015-07-06 00:05:28 | 四川省 安裝 | 2439查看 4回答
請問消防報警系統里的這幾個圖標代表什么?通風閥門怎么快速計算
1、請問消防報警系統里的這幾個圖標代表什么,需不需要算量?2、消防電梯控制多線是消防安裝單位做還是電梯安裝公司做?3、通風系統閥門管件規格繁多,怎樣才能快速準確算量?4、消防配電箱到消防設備的線是明配還是暗配,一般由哪個單位負責安裝?安裝新手,麻煩大家指教,謝謝啦
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、請問消防報警系統里的這幾個圖標代表什么,需不需要算量?
復:第一行表示消防風機手動多線控制線路,需要從消防排煙風機(一般在屋頂或局部室外)直接單獨敷設管路到消控中心,你這里顯示的有30根,應該是有30臺消防排煙風機直啟直控,需要按照圖紙按實進行計算工程量;第二行消防電梯控制多線,是消防電梯機房直接到消控中心的多線聯動控制線,圖中表示有12組電梯需要單獨直接遠程控制,需要按照圖紙按實進行計算工程量。
2、消防電梯控制多線是消防安裝單位做還是電梯安裝公司做?
復:屬于消防施工范圍,由消防施工單位做。
3、通風系統閥門管件規格繁多,怎樣才能快速準確算量?
復:首先看下該項目圖例,上面一般標注的很清楚的,可以參照,然后按照標記,慢慢熟悉的過程。
4、消防配電箱到消防設備的線是明配還是暗配,一般由哪個單位負責安裝?
復:消防端子箱到消防設備的線路,若是穿管,前期的是預埋,后期無法預埋暗配的明配,或是主線部分橋架內敷設。由哪個單位負責安裝,分幾個方面,首先看該工程合同說明,有的是一開始消防就單包出來的,就得由分包施工的消防單位負責前期的預埋和后期施工,若該工程合同內已經注明,此部分管路預埋,由安裝分包負責,那消防單位就只負責后期穿線布線和消防設備安裝。
新手,不要怕,我也是新手,慢慢積累慢慢學習的。
2015-07-06 08:52:14
-
以上答得都對,做好一個預算員,要先看合同,不懂得多看定額,不會的看圖集,至于誰做必須看合同。別人說的只是大多數地方的做法。1、需要。2、一般消防施工做。3、練習圖形,能快一些。交叉處別落下了。4、看系統圖是如何敷設的,幾種敷設方式都有可能。
2015-07-06 13:42:10
-
1、消防報警系統里的這幾個圖標多芯控制電纜,需要算量。
2、消防電梯控制多線是消防安裝單位做。
3、通風系統閥門管件規格繁多,熟練就能快速準確算量。
4、消防配電箱到消防設備的線一般是橋架或穿管明配,一般由電梯安裝公司單位負責安裝。
2015-07-06 07:16:51
-
你好:1、請問消防報警系統里的這幾個圖標代表什么,需不需要算量?30根消防風機的控制電纜,12根電梯控制電纜。
2、消防電梯控制多線是消防安裝單位做還是電梯安裝公司做?由消防安裝單位做。
3、通風系統閥門管件規格繁多,怎樣才能快速準確算量?按照系統計算。
4、消防配電箱到消防設備的線是明配還是暗配,一般由哪個單位負責安裝?大部分都是暗配管線,由土建單位預埋做的多些。
2015-07-06 07:41:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看