whylyllove 2015-07-16 13:32:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4221查看 2回答
獨立基礎的柱鋼筋
簡單情況說明:為廠房獨立基礎,基礎底標高為-1.7米,獨立基礎高0.9米,基礎頂部到正負0的箍筋加密為a8@100,正負零以上加密的高度圖紙也給出了,分段加密,柱豎向鋼筋直螺紋連接。 問題:1、怎樣設置才能使柱插筋直接升到正負零上部,不另外出現搭接等,就是和實際情況相符。(實際上是插筋直接到一層) 2、柱分段加密區域怎樣設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題:1、怎樣設置才能使柱插筋直接升到正負零上部,不另外出現搭接等,就是和實際情況相符。(實際上是插筋直接到一層) 2、柱分段加密區域怎樣設置?
你好:1、在首層繪制柱子,然后修改底標高為基礎底標高。2、軟件內置了,設置分段加密的。設置上加密區間和下加密區間。
2015-07-16 13:59:40
-
為廠房獨立基礎,基礎底標高為-1.7米,獨立基礎高0.9米,基礎頂部到正負0的箍筋加密為a8@100,正負零以上加密的高度圖紙也給出了,分段加密,柱豎向鋼筋直螺紋連接。問題:1、怎樣設置才能使柱插筋直接升到正負零上部,不另外出現搭接等,就是和實際情況相符。(實際上是插筋直接到一層) 2、柱分段加密區域怎樣設置?
在軟件中,1,你在基礎層中只畫上獨立基礎即可,不要畫柱,然后在首層定義柱并畫圖,在定義柱時柱底標高設置為基礎頂標高不要用層底標高.然后在設置插筋項中選擇設置插筋即可按你要求,插筋直接升到正負零上部,不另外出現搭接.和實際相符了.
2.柱分段加密區域設置,一般可以在軟件中定義柱箍筋時,在箍筋欄中按你要求輸入箍筋信息即可.如A8@100/200.軟件會按照標準圖集中的要求,來計算箍筋的加密區和非加密區箍筋的.(一般軟件是按首層到基礎層凈高1/3和凈高的頂部部位1/6為加密區,中間為非加密區.計算.)如果要求加密區與標準的不同時,可以在定義時上加密區和下加密區中設置加密區高度.
2015-07-16 16:09:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看