qj****@163.com 2012-12-30 13:03:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 429查看 2回答
砼剪力墻(實為負一層擋土墻)鋼筋布置
迎土面縱筋為Φ16@150,室內面縱筋為Φ12@150,水平筋均為Φ12@150。試問各路高手,軟件中剪力墻縱筋都是統(tǒng)一的,如此墻縱筋該如何輸入鋼筋信息?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納迎土面縱筋為Φ16@150,室內面縱筋為Φ12@150,水平筋均為Φ12@150。試問各路高手,軟件中剪力墻縱筋都是統(tǒng)一的,如此墻縱筋該如何輸入鋼筋信息【畫圖時按順時針方向畫,加號前表示外側垂直筋】]
2012-12-30 15:38:07
-
內外側縱筋同+號連接,即輸入(1)B16!150+(1)B12@150,繪制是注意繪制圖元的方向,因為+號前面的是表示剪力墻左側的鋼筋信息,+號后面的表示剪力墻右側的鋼筋信息。
2012-12-30 13:37:32