  • 給水管網的計算問題

    第一:由于給水管不扣除檢查井所占的長度,假如給水管土方開挖V=a*h*L(ahL分別為溝槽的寬/高和長度),那么給水管接口處和檢查井的土方開挖放量需要計算么?如果需要的話,是否和排水管一樣,按V的2.5%計算? 第二:室外給水管一般選用PE管和PPR管,PE管和PPR管通常選用哪個連接方式?是否是熱熔連接,如截圖,第一個是室外管道安裝,后邊兩個是室內管道,我想問下,在選擇管道安裝子目的時間,首先要選擇連接方式對吧,所以要選擇最后一個子目? 第三:如截圖2,熱熔連接子目中塑料管件是什么?價格怎么確定

    套子目

    料管

    問題補充:第四個問題:排水管土方開挖一般都比較深,有的深度在2米以內,有的在2米以外,湖北這邊的定額是分開的,分挖土2米以內和2米以外,在套子目的時間是否也要分開計算,分別套子目?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、需要計算接口處和井的土方量   按當地定額規則計算

    2、PE和PPR 管是熱熔連接   假如定額里沒有熱熔連接 那就套塑料管連接 套你第一個室外定額

    3、塑料管件 比如直接  三通    一根管子長 4米或6米 把他們連接到一起用的  價格可以詢價定 但是應該套第一個 室外的

    4、分開計算  定額按深度 分開套定額

    2015-07-30 11:03:42 

  • 第一:由于給水管不扣除檢查井所占的長度,假如給水管土方開挖V=a*h*L(ahL分別為溝槽的寬/高和長度),那么給水管接口處和檢查井的土方開挖放量需要計算么?如果需要的話,是否和排水管一樣,按V的2.5%計算?是。

    第二:室外給水管一般選用PE管和PPR管,PE管和PPR管通常選用哪個連接方式?是否是熱熔連接,如截圖,第一個是室外管道安裝,后邊兩個是室內管道,我想問下,在選擇管道安裝子目的時間,首先要選擇連接方式對吧,所以要選擇最后一個子目?第三:如截圖2,熱熔連接子目中塑料管件是什么?價格怎么確定

    均采用熱熔連接,構件定額已綜合考慮。

    2015-07-30 16:25:14 

  • 1:土方按實際土量計算按深度套相應子目。

    2:PE、PPR管套熱熔連接子目,

    2015-07-30 08:30:40 