板內受力筋單層雙向,需要設置馬凳筋嗎?
板內受力筋單層雙向,需要設置馬凳筋嗎?馬凳筋一般什么時候設置?問題補充:只有底筋和負筋,需要設置馬凳筋嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒有面筋、沒有負筋、也沒有跨板受力筋時,馬凳筋是不需要設置的。
馬凳筋的作用是支撐面部鋼筋的構造筋。
(板內配筋雖不是雙層雙向,但有板負筋,這也需要設置馬凳筋的)
2015-07-30 10:26:56
-
板內受力筋單層雙向,不需要設置馬凳筋。
馬凳筋一般在板鋼筋為雙層雙向的時候設置,馬凳鋼筋的作用支撐板面部鋼筋,預防面部鋼筋踩踏下陷、位移。
2015-07-30 10:26:48
-
只有底筋和負筋,需要設置馬凳筋嗎?
你好:要的,只要布置了負筋或者面筋都要用馬凳筋來支撐負筋或者面筋。馬凳的作用就是來支撐負筋或者面筋的,使負筋或者面筋位置得到保證。
2015-07-30 10:50:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看