liujilei 2015-07-31 15:26:14 | 河北省 安裝 | 3837查看 4回答
應急照明蓄電池箱是否需要套用不間斷電源系統調試?
應急照明蓄電池是否需要套用不間斷電源系統調試?河北08定額“不間斷電源(容量KV.A)(系統)”適用于那種工作內容。如下圖。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應急照明蓄電池需要套用不間斷電源系統調試定額子目,本圖套用2-887不間斷電源調試 (容量kV·A以下) 100定額子目。
2015-07-31 15:34:43
-
應急照明蓄電池需要套用不間斷電源系統調試定額子目,本圖套用2-887不間斷電源調試 (容量kV·A以下) 100定額子目。
2015-08-01 08:03:28
-
應急照明蓄電池是可以套用不間斷電源系統調試定額。
2015-08-01 16:01:47
-
不間斷電源系統調試的定額基價按容量分為:5535/7273/10114元/個系統,一個800*1800的配電柜,如果套一個不間斷電源系統調試,最少就是5535,你覺得合適嗎?個人以為這個不間斷電源,應該是指大型變電站內部的或大型車庫變電所內的不間斷電源,類似于發電機調相機系統調試。你這個圖是應急照明箱,套一個事故照明切換系統調試,305元左右,比較合適。系統調試不光看名字,還要看定額,特別是價格合理不合理!
圖中這個蓄電池 應該是消防強切用的, 河北定額有說明,可以套一個直流屏監視系統 ,看你能不能說服甲方審計了了
2022-05-21 17:18:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看