噠噠在路上 2015-08-15 17:12:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1235查看 5回答
基礎層的柱變截面后(變大后),在基礎頂布置上梁后,計算提示為負數。
基礎層的柱變截面后(變大后),在基礎頂布置上梁后,計算提示為負數。 是布置上了獨立基礎、梁(基礎層頂) 基礎層柱700*700 首層柱600*600,基礎層高2.65m 首層4.9m 獨立基礎高1.05m問題補充:只是變截(變大)的柱是提示錯誤,其他沒變的柱子不提示。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
親,您把您這些個柱子設置縱筋錨固吧
不要選擇設置插筋
因為男插筋外出?,所以,就?huì)出現這樣的情況
您選擇以后,修改一下插筋構造
在計算就不會有這個問題的
您試一下看看
2015-08-15 17:26:05
-
你好:基礎層不用布置柱子構件,在上一層直接修改底部標高即可。
2015-08-15 17:40:33
-
這有可能是標高問題。獨立基礎底標高如果是層底標高,布置柱時,柱底標高為基礎底標高,匯總不會提示的。
2015-08-15 17:59:26
-
答:是標高問題。獨立基礎底標高如果是層底標高,布置柱時,柱底標高為基礎底標高,匯總不會提示的。
2015-08-15 17:38:37
-
這種情況 是你在定義柱時設置了插筋,柱在基礎層的柱身長度太短,插筋外露長度較長,超過了柱身本身長度,所以才會有此提示,你選擇柱圖元然后在屬性中把設置插筋改為縱筋錨固再重新匯總計算就可以了。
2015-08-15 20:18:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看