太陽雨 2015-08-16 18:41:58 | 湖北省 安裝 | 4149查看 2回答
總等電位箱端子板的接線問題
如圖第一:紅色標注的1、2、3條聯結線,表示的是三種電纜導線如果穿金屬套管的話需要接端子板,假如電纜有兩根總進線,是否兩根都要接端子板? 第二:紅色標注的4-6三根聯結線,表示的是電纜外皮與端子板的連接么?這個是否包含在了電纜的安裝子目當中,如果不是的話電纜和導線的安裝子目中包含的接地是指的那一部分? 第三:如果利用基礎鋼筋做接地極,總電位箱與接地極的連接就是7,工程量計算豎直高度=端子板的安裝高度,水平距離就是端子板距離最近基礎梁的水平距離? 第四:聯結線8指的是引下線與端子板焊接,這個有必要么,因為引下線從避雷帶到圈梁到基礎梁都是焊接的?問題補充:該圖是總電位箱與進戶線的聯結(圖集),最后問題是這些聯結線走墻和板暗敷? 還有一個問題,當避雷引下線需要與端子板聯結的話,是所有的主筋引下線都要聯結還是選最近的一根聯結?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
兩根進線都要接地;電纜子目中若有接地就是他;引下線筋只接就近的一柱;都是暗敷。
2015-08-16 21:44:04
-
第一:紅色標注的1、2、3條聯結線,表示的是三種電纜導線穿金屬套管的連接線需要接到等電位箱的端子板,也只有保護管的線連接到等電位箱。
第二:紅色標注的4-6三根聯結線,表示的是電纜外皮(只限于鎧裝電纜)與端子板的連接么。這個是包含在了電纜的安裝子目當。
第三:如果利用基礎鋼筋做接地極,總電位箱與接地極的連接就是7,工程量計算豎直高度=端子板的安裝高度,水平距離就是端子板從等電位箱引來的或是從接地母線引來的線。
第四:聯結線8指的是引下線到等電位箱端子板的連接,這個必須要的
該圖是總電位箱與進戶線的聯結(圖集),最后問題是這些聯結線走墻和板暗敷或明敷設。當避雷引下線需要與端子板聯結的話,是按圖紙的主筋引下線選最近的一根聯結。
2015-08-17 08:55:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看