太陽雨 2015-08-16 20:52:45 | 湖北省 安裝 | 2158查看 1回答
TN-C-S的幾個問題
設計說明中這樣寫明:本工程采用TN-C-S接地方式,工作中性線入戶處重復接地,如下截圖1(進戶總配電箱前部分),4*70的電纜變成三相五線,第一:白色標注的PE線需要與MEB聯結,這個聯結線是否就是圖2紅色標注? 第二:截圖1中白色標注?的線是什么線?零線么? 第三:如圖2中從PE母線分出去的PE線1-4會影響該配電箱回路的電纜型號(增加一根PE線),工作中性線入戶處重復接地這句話怎么理解,這個重復接地的工程量也需要計算么? 第四:TN-C-S、TN-S和TT接地方式對工程量的計算有什么影響沒?問題補充:還有一個問題就是總進戶箱的確定,如果是分別設有高低壓配電室,高低壓配電室都會做接地,如果是這種情況,還需要總進線箱與MEB聯結么?如果需要的話,這個總進線箱選哪個?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
TN-C-S的幾個問題
回答:1、首先你要知道什么是MEB,此是 總 等電位聯結(MEB--Main Equipotential Bonding)的縮寫。進線配電箱的PE(PEN)是母排,紅筆標注的1、2、3、4是分別到各回路的PE線。
2、TN-C-S接地方式,工作中性線入戶處重復接地是目前低壓安全供電的一種方式,也就是俗稱的三相五線制。這個重復接地要計算。計算接地體和接地線。
3、TN-C-S、TN-S和TT接地這是三種不相同的接地方式,計算的方法也是不同的。
4、關于你補充提出的問題,這要根據設計來處理。因?,工程造價計算的原則首要條件是設計圖紙。
2015-08-17 09:34:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看