女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 插座的配管配線怎么計算的

    墻體是磚混結構,插座距地2.8米,板頂3.9米,請教圓圈標的插座 配管配線是怎么計算的?是距地計算還是在墻上開槽?還是向上計算到板頂?一個插座到另一個是有兩根立管?

    兩根立管

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    因為層?.9米,插座2.8米,據頂最近,因此線管從頂部布線,也就是從頂部到插座,然后再有插座引至頂板到另一個插座,出末端插座外都是兩根立管,如果墻體無法預留,就需要開槽