女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋定尺問題。

    我們定額有一句話:定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。然后對方說因為這句話,所以就在鋼筋定尺要求按下圖修改。請問合理嗎?第一張要默認9000全部為8000,第二張要全部按500000修改。如果不合理,那應該如何反駁呢?求賜教?。?p>鋼筋出廠長度

    鋼筋加工

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    第一張不合理、第二張 合理、(不熟悉廣東定額別亂誤人)

    2015-08-22 09:17:25 

  • 第一張合理,第二張不合理。

    2015-08-20 14:00:39 

  • 定尺長度影響鋼筋的損耗率計算問題,一般來說定尺長度越長損耗越小

    2015-08-20 14:03:33 

  • 第一張要默認9000全部為8000,合理 ;第二張要全部按500000修改,這個不合理,可以邀請他到鋼材市場或者建筑工地驗證。

    2015-08-20 14:07:07 

  • 50米明顯不合理。

    一般8米或9米。

    2015-08-20 14:38:48 

  • 你好,第二張圖你定義的不是50米,500000,是500米

     

    2015-08-20 15:32:58 

  • 答:國家定尺是12米,也有非標9米左右的,定額已含這一非設計搭接,50米是錯的,國家標準才12米,還要搭接,不超過12米才對,8米或9米或10米,對于工程造無影響,因為已含在定額的非設計搭接中。

    2015-08-20 15:47:26 

  • 根據現行扎鋼定尺長度為9米、12米,一般定義長度為9米。

    2015-08-20 16:03:10 