wr****@163.com 2015-08-25 16:32:45 | 安徽省 鋼筋算量GGJ2013 | 1353查看 6回答
暗柱和剪力墻水平筋的設置
剪力墻的水平筋在墻表中是c8-200,但是在暗柱大樣中變成了c10-200。應該怎么進行計算設置。大神們,求解答···
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒有變呀。
這是示意墻的水平筋要計入暗柱的。
暗柱中指明的拉筋是C10@200、箍筋、及未指明的拉筋是C10@120
2015-08-26 07:04:57
-
可用暗柱箍筋輸入設置
2015-08-25 17:45:26
-
沒有什么特殊要求,分別按要求設置后,匯總計算軟件識別的就是你設計要求。
2015-08-25 22:26:49
-
答:這個問題的關鍵實際你把剪力墻中的暗柱從剪力墻分離出來了
暗柱還是剪力墻的一部分,所以凡是剪力墻水平鋼筋還是要全部布置到暗柱的。
在畫剪力墻時就不要考慮暗柱,全部布滿。
2015-08-26 08:24:59
-
你理解錯了
那個是暗柱的箍筋
就是剪力墻進入暗柱的還是跟墻的是一樣的。
2015-08-25 17:51:56
-
暗柱大樣中沒有說剪力墻的水平筋是c10-200呀,只是表示暗柱的拉筋是c10-200
2015-08-25 17:53:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看