太陽雨 2015-09-08 15:23:14 | 湖北省 安裝 | 3575查看 2回答
水泵房的幾個疑問
第一個疑問:水泵房的管道安裝應該套工業管道,我一直沒找到出處,我想問下這個管道包含消火栓、噴淋管道? 其他管道還按給排水章節的套? 第二:一般情況下,消火栓和噴淋管道用的鍍鋅鋼管溝槽連接,工業管道章節中沒合適的子目,難道要套那個子目?套低壓無縫鋼管螺紋連接么? 第三:管道安裝不包含管件的安裝,管件要按三通、彎頭等統計出來,分別記取安裝和主材費用? 第四:管道工程量計算的時間按中心線不扣除閥門、管件的長度? 第五:水泵房的管道按工業管道套價,其他的按給排水和消防套價,我想問下明確的分界點在哪?從哪開始算做工業管道?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水泵房的管道安裝應該套工業管道,我一直沒找到出處,我想問下這個管道包含消火栓、噴淋管道?
只要是在消防泵房內的管道
第二:一般情況下,消火栓和噴淋管道用的鍍鋅鋼管溝槽連接,工業管道章節中沒合適的子目,難道要套那個子目?套低壓無縫鋼管螺紋連接么? 有些地區補充了相應的定額
第三:管道安裝不包含管件的安裝,管件要按三通、彎頭等統計出來,分別記取安裝和主材費用?是的
第四:管道工程量計算的時間按中心線不扣除閥門、管件的長度?對
第五:水泵房的管道按工業管道套價,其他的按給排水和消防套價,我想問下明確的分界點在哪?從哪開始算做工業管道?一般按泵房外墻為界,泵房外墻以內按工藝管道,泵房外墻以外按相應專業
2015-09-08 15:52:45
-
第一:水泵房的管道安裝應該套工業管道,這個管道包泵房中所有管道包括消火栓、噴淋管。
第二:一般情況下,消火栓和噴淋管道用的鍍鋅鋼管溝槽連接,可以套消防或給排水部分的定額子目。
第三:工業管道安裝不包含管件的安裝,管件要按三通、彎頭等統計出來,分別記取安裝和主材費用。
第四:是的管道工程量計算的時按中心線不扣除閥門、管件的長度。
第五:水泵房的管道按工業管道套價,其他的按給排水和消防套價,明確的分界點在進出泵房1.5米處。
2015-09-09 10:50:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看