陳曉曉 2015-09-09 17:19:56 | 廣東省 土建 | 2290查看 3回答
廣東定額里腳手架
這是廣東10定額1204頁的一段關于里腳手架的計算說明,這里指的是超過3.6的高度大于0.6就要計算一次調增子目?例如層高5.4是計算一次調增子目還是兩次?; 還是說每超過1.2米就要計算一次調增子目,超過高度不足1.2米,不計算!層高不足0.6米不計算里腳手架?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是廣東10定額1204頁的一段關于里腳手架的計算說明,這里指的是超過3.6的高度是1.2m≥h≥0.6m【是包含1.2和0.6m】就要計算一次調增子目,高度小于0.6m【超高部分高度h<0.6m,不包含0.6m】時不計算。
例如層高5.4m,那么5.4-3.6=1.8m是計算兩次【1.2m一次,0.6m一次】
2015-09-09 17:40:54
-
這是廣東10定額1204頁的一段關于里腳手架的計算說明,這里指的是超過3.6的高度大于0.6就要計算一次調增子目?例如層高5.4是計算一次調增子目還是兩次?; 還是說每超過1.2米就要計算一次調增子目,超過高度不足1.2米,不計算!層高不足0.6米不計算里腳手架?
這里的意思就是超過3.6米以后,如果超過部分不足0.6米時不再計算增加,超過3.6以后大于0.6到1.2米之間算一個增加層.如層高為5.4米時,5.4-3.6=1.2米,滿足超過3.6米后1.2米,算一個增加子目,如果是層高5.2米時,5.2-3.6=1米,超過3.6米后1米高,大于0.6,也應計算一個增加子目,如果是4米時,4米-3.6=0.4米,它小于0.6米,它就不計算增加子目了.
2015-09-09 20:37:40
-
3.6-5.4M是增加層的基本層高計算一次。
2015-09-10 04:55:01
-
定額規定內墻按各層建筑面積計算里腳手架,如果是廠房工程,無內墻,只有外墻內面墻壁裝飾也要按里腳手架計算?
-
請問,廣東定額,1.里腳手架4.5層高,超高3.6超了0.9,是按照一層建筑面積計算嗎,2.由于有滿堂腳手架,里腳手架按照建筑面積50%計算是否正確?
-
層高3.9米的樓層,高度超過3.6米計算滿堂腳手架,計算了滿堂腳手架之后里腳手架算一半那么這一層的里腳手架應該是(外墻內腳手架面積+內墻腳手架面積) /2來算工程量么
-
假設首層層高3.9,二層3.6。那么首層需要計算的是滿堂腳手架和里腳手架,且里腳手架算1/2。二層就只用計算里腳手架就行了是嗎活動腳手架是不是應用于單獨裝飾天棚墻柱面的
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看