黛無序 2015-09-12 11:01:26 | 河南省 安裝 | 7781查看 7回答
消防報警系統中怎么很好的區分電源線和信號線,還有其他電線?
在消防自動報警系統中做工程量預算 ,不能很好地區別消防電線,特向各位大神們請教!還請多多指點!多謝!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防報警電源線一般都是ZRBV、NHBV線,比如NHBV-2*2.5(220V強電電源線)或ZRBV-2*1.5(24V弱電電源線);信號線、控制線一般為BVS2*1.0或者BVS2*1.5。
2015-09-14 12:25:02
-
工程系統線型是由設計或者出圖人規定的,沒有具體給出線型圖例,就看從端子箱出的線纜連接的是什么設備。具體規則樓上已經說了。作為預算,圖紙沒有給出具體信息要先去找甲方、設計落實問題,預算員不能自己定線型
2015-09-16 15:49:34
-
你好:消防報警系統單獨有設計圖紙,需要平面圖與系統圖紙結合對照計算工程量。
2015-09-12 13:04:17
-
這個比較簡單。
看系統圖,你知道,接電源線的設備有,模塊和聲光報警器。信號線,所有的設備都需要接。
平面圖上,你直接去看,找到聲光報警器,他有兩根線,線的顏色不一樣,你在和別的設備,比如煙感,對比一下
就能區分出來了。
2015-09-12 14:50:18
-
首先,你得看系統圖中的設計給出的線型,意思就是說設計給出的線性代表哪些線。然后看系統圖,知道消防器具都需要連接哪些線。然后在到平面圖去算量就可以了。
想要區分好電源線跟信號線,就得看好系統圖給消防器具接哪幾根線,然后就明白了。
比如感煙,感溫只需要信號線??刂颇K需要信號線,電源線等。自己看一下系統圖怎么連接的吧。
2015-09-12 14:28:22
-
電源線都是BV線,比如BV2*2.5或BV2*1.5;信號線為BVS2*1.0或者BVS2*1.5。
2015-09-12 15:53:01
-
消防報警系統中電源線一般用NHRVB、NHBV,信號線一般用NHRVS,消防電話線一般用NHRVVP,消防廣播線一般用NHRVS,控制信號線一般用NHKVV,消防通訊線一般用NHRVVP線
2015-09-14 10:29:51