女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于消防水池和消防水箱的供水問題

    一:消防水池的供水是否都是從市政管網直接供水?然后經過消防栓水泵和噴淋水泵輸送到管網? 二:在屋面設消防水池的話,消防水池的供水從哪里來?如果是高度比較低的話,直接從市政給水管網供水,如果高度比較高,是從市政給水經過加壓系統供水還是從消防水池用水泵抽水經加壓系統供水? 三:生活給水系統從消防水池供水么?還是直接從市政給水系統經過加壓送到管網?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一:消防水池、消防水箱供水都是從市政管網直接供水或經過無負壓供水設備供水,屋頂消防水箱一般是頂層生活用水直接接入水箱,然后經過消防栓水泵和噴淋水泵輸送到管網。

    二:在屋面設消防水池的話,如果是高度比較低的話,直接從市政給水管網供水,如果高度比較高,是從頂層生活用水立管直接(市政給水經過加壓系統)連通水箱供水,不是從消防水池用水泵抽水經加壓系統供水。

    三:生活給水系統絕對不能從消防水池供水,是直接從市政給水系統經過加壓送到管網。

    四:一般小區市政給水進入后,分生活供水、消防供水,分別設置水表。