泰山 2015-09-16 10:54:40 | 江蘇省 其他專業 | 2459查看 1回答
現澆板鋼筋接頭位置
請問各位老師:400mm厚連續4跨的現澆板,底層受力筋接頭位置留在1/3凈跨處,上層受力筋接頭位置留在夸中處,這樣留置接頭位置合理嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖集要求的圖片內容供你參考。
2015-09-16 11:04:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看