  • 11G圖集鋼筋計算

    1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端是否需要扣除保護層厚度,即(凈跨長-起步間距-保護層厚度)/間距+1?還是不需要-保護層厚度; 2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎? 3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎? 希望高人指點,感激不盡!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端是否需要扣除保護層厚度,即(凈跨長-起步間距-保護層厚度)/間距+1?還是不需要-保護層厚度;?你好:應該是(板長-保護層厚度*2)/間距+1,由于是懸挑板只要扣減保護層就開始布置主筋了。

    2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎?你好:不一定對,因為基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae,這個僅用于一二級抗震等級的底部加強區部位,頂層有可能不是加強區了,所以說是不一定對,頂層如果是加強區就對了。

     3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎? 希望高人指點,感激不盡!你好:按規范要求是要計算的,可是軟件里沒有計算,只能手工計算后加上去。

    錯開距離

     

    搭接錯開


    答疑解惑

    2015-09-17 06:03:25 

  • 1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端是否需要扣除保護層厚度,即(凈跨長-起步間距-保護層厚度)/間距+1?還是不需要-保護層厚度; 2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎? 3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎?

    1.在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端也需要扣除保護層厚度。

    2.這個理解是對的。

    3.梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密的。

    2015-09-17 07:32:48 

  • 1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端是否需要扣除保護層厚度,

    應該是箍筋根數為(凈跨長-起步間距-保護層厚度)/間距+1

    2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎?

    是的

    3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎

    梁的搭接區需要算箍筋加密

    2015-09-17 08:39:25 

  • 1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的兩個端部均應按照設計要求扣除保護層厚度。

    分布筋根數=(懸挑板懸挑長度L-起步間距-保護層厚度)/間距+1

    2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎?

    是的.但是,墻體基礎插筋的錨固長度不一定是筏板厚度,應該按照11G101-3圖集施工。剪力墻在基礎加強筋部位按照長短搭接,在其他部位可以齊頭搭接。所以,應該根據施工方案施工。

    3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎

    梁的搭接區需按規范加密,應該算箍筋加密。


    2015-09-17 09:38:42 

  • 1、在計算懸挑板的受力筋根數時,懸挑的那端是否需要扣除保護層厚度,即(凈跨長-起步間距-保護層厚度)/間距+1?還是不需要-保護層厚度;

    要扣保護層的

     2、剪力墻縱筋,若為綁扎搭接,基礎縱筋短的=彎折+筏板厚-保護層+1.2Lae,長的=彎折+筏板厚-保護層+(1.2Lae+500)搭接錯開距離+1.2Lae, 同樣在算屋頂層縱筋時,短的比長的要多扣個+(1.2Lae+500), 這幾點理解的對嗎?

    是的,你的理解很對

     3、梁的縱筋若為綁扎搭接,需要算搭接區箍筋加密嗎?

    搭接區箍筋要加密的