18651312855 2015-09-23 17:53:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 13397查看 2回答
獨立基礎上方短柱,直筋長度的計算結果小于0,如何解決???
匯總計算的時候提示錯誤:直筋長度的計算結果小于0,計算公式為[900-1000-20],請問我這個哪設置錯誤了嘛? 我這個是廠房,獨立基礎上面有個短柱就1米的長度,在往上是鋼柱了,短柱相當于是鋼柱基礎 我把柱子畫成框架柱,底標高設到基礎底。然后匯總計算就這樣了,我該怎么調整啊?這樣子算出來也是不對的吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:正確的做法是基礎層不定義柱子,在基礎上層定義柱子時,把軟件里默認的設置插筋選擇為縱筋錨固,柱子的底標高選擇為基礎底標高。這樣計算就沒有問題了。
2015-09-23 19:11:32
-
您這樣的情況下
不要設置基礎插筋,您可以設置縱筋錨固的
這樣就不會出現這樣的問題了
2015-09-23 18:34:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看