-
我在很努力 2015-09-28 00:41:04 | 廣東省 安裝 | 1292查看 1回答
你好,深夜請教一下火宅報警系統里面的電氣問題
圖1是系統圖,圖2是天面圖~~問題1:請問系統圖例的FAS是什么意思,是火宅自動報警系統箱嗎?我找了圖片沒圖例,也沒具體尺寸,只是系統圖跟平面圖有標注~問題2:請問系統圖里的C,M,還有2個箭頭符號那個是什么意思~~問題3:請問系統圖里SI旁邊有個綠色的線下面的D,S是什么意思·~問題4:請問例如天面這個電梯迫降的線路,是算平面的距離到天面FAS的距離就行,還是需要再算一次天面的FAS到地面FAS的距離?就是說他的線是在箱子里接出來就行,還是從首層的箱子接到天面層的箱子再接出來~~電氣方面完全不懂,希望能得到你的幫忙,萬分萬分感激!~~
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、FAS是消防接線箱
2、C/M是輸入輸出模塊,它下邊的應該是配電設備,消防電中不需要計算,具體需要看強電圖紙或者圖例。
3、D表示24V電源線,S是信號線。
4、理解了半天你說的話,也搞不清楚你說的。請在具體描述、
2015-09-28 11:21:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看