  • 在框剪結構中,框梁...

    在框剪結構中,框梁下有短肢剪力墻和暗柱時,規范規定究竟按暗柱為支座還是平行于梁的短肢剪力墻為支座? 另外如果是以剪力墻為支座,在剪力墻內的框梁沒有箍筋是否正確? 您好!規范中對這部分沒有明確規定。但從結構受力的角度來說,暗柱不是獨立的柱,而是剪力墻的豎向加強帶,是剪力墻的一部分。因此比較合理的做法是以剪力墻為支座。此時框架梁在剪力墻內不計算箍筋是正確的。 您好!規范中對這部分沒有明確規定。但從結構受力的角度來說,暗柱不是獨立的柱,而是剪力墻的豎向加強帶,是剪力墻的一部分。因此比較合理的做法是以剪力墻為支座。此時框架梁在剪力墻內不計算箍筋是正確的。 評論:我認為以暗柱為支座正確,因暗柱才正確。原因是在設計中,從受力體系來講,如果剪力墻有集中荷載時,應設置相對應的暗柱及約束邊緣構件相對應。另外就是按以剪力墻為支座時,框梁或暗梁也應在剪力有箍筋才正確,見圖集11G101-1 75頁。否側縱筋在剪力墻內的筋就無法保證的位置與幾何尺正的正確,特別是多肢箍,上下縱筋有3根以上時,剪力墻是縱剪是雙排的時候更不易操作了。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    框剪結構中,框架梁可以暗柱為支座,也可以剪力墻為支座,在中間樓層,剪力墻部位不需要設梁箍筋,但在頂層時剪力墻部位必須要設梁箍筋。