莘莘 2015-10-07 14:38:02 | 廣東省 土建 | 2294查看 2回答
如圖:沒有計算到建筑面積的,腳手架
如圖:里腳手架按建筑面積計算,那么沒有計算到建筑面積的腳手架如何計算??如圖,, 2.首層架空層沒有計算建筑面積,那么其腳手架工程量如何?問題補充:3.陽臺是按一半建筑面積計算,那么其里腳手架也是按陽臺一半建筑面積計算?(沒有建筑面積部分的腳手架搭設,按相應子目規定分別計算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有建筑面積的就不能計算了,包括陽臺也按建筑面積計算。首層就要根據你的層高做相應的計算,當層高超過3.6米時,再計算滿堂紅腳手架,工程量是按房間的凈空面積計算,然后里腳手架按1/2的建筑面積計算。
2015-10-07 14:49:01
-
我的電腦看不到樓上的圖紙,但是提供以下我的理解以供后來者參考。1、架空層沒有計算建筑面積,那估計不是從造價的角度講的,不等于說綜合腳手架就不能計算。解決的方法是自己可以計算架空層的建筑面積后套價;2、里腳手架的計算,得看你所在省份的定額規則。我所在省份的規則,里腳手架跟建筑面積沒有關系,是計算內墻的垂直投影面積作為依據計算里腳手架費用。陽臺按一半建筑面積計算,那么綜合腳手架也可以據此計算,跟里腳手架扯不上關系。
2024-08-24 16:18:37
-
廣東定額有,沒有建筑面積的里腳手架“按相應子母規定計算”,這話該怎樣來理解呢?如圖2,頂層機房下層1.8m,要算建筑面積和里腳手架嗎?
-
里腳手架 沒有建筑面積部分的腳手架搭設,按相應子目規定分別計算
里腳手架 沒有建筑面積部分的腳手架搭設,按相應子目規定分別計算,,是什么意思 如圖 空調懸挑板,按建筑面積來計算就不用計算空調處。。
-
空調架板,沒有建筑面積這部分可以算腳手架?算什么類型腳手架問題補充:棚底有抹灰,是不是里腳手架建筑面積已考慮
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看