福 2015-10-24 21:16:54 | 廣西壯族自治區 土建算量GCL2013 | 9541查看 2回答
計算柱模板時,不扣除梁與柱交接處
真是搞不懂定額規則。 計算規則如下1.現澆混凝土模板工程量,除另有規定外,應區分不同材質,按混凝土與模板接觸面積以平方米計算。 但是計算梁模板計算中又說: 3)梁模板。 ①梁長按下列規定確定:梁與柱連接時,梁長算至柱側面;主梁與次梁連接時,次梁長算至主梁側面。 ②計算梁模板時,不扣除梁與梁交接處的模板面積。 請問:我截面200*400,長度5米的主梁與次梁相交,模板面積不就是 (0.4*2+0.2)*5 了?不用扣除主梁與次梁相交的截面面積么???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主梁貫通計算,次梁計算到主梁的側面,也就是次梁計算凈長尺寸。
2015-10-25 09:37:19
-
計算主梁的模板面積時,不扣減次梁所占主梁模板面積,就是主梁通長計算
但是,計算次梁的時候,就是計算到主梁的側面,是次梁的凈長長度
2015-10-25 09:33:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看