小陳子 2015-10-26 15:08:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2101查看 3回答
鋼筋算量中,墻柱大樣圖在一起怎么識別?
是點識別柱大樣還是識別剪力墻呢???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納種形式,軟件識別是會有錯誤的,如果全部提取,軟件會識別為包含剪力墻暗柱在內的所有構件作為一個暗柱,所以建議將暗柱和剪力墻分離定義繪制,名稱可以自定義,其中貫通剪力墻的箍筋可以在分離出來的暗柱的其他箍筋里輸入,在定義剪力墻時就不要輸入水平鋼筋了,還要注意貫通剪力墻的箍筋也包含了部分暗柱的箍筋,在輸入暗柱的箍筋時要注意不要重復輸入。r如果非要識別,只能自己修改一下CAD圖紙,即將3個暗柱的柱邊線全部切換到同一圖層,墻的外邊線的圖層不要和柱邊線圖層一樣,箍筋也是同樣設置,不過貫通剪力墻的箍筋還是無法識別,只能單獨輸入。
2015-10-26 17:52:43
-
你這個有暗柱,也有墻。
自動識別的剪力墻,很多配筋都是有誤的,建議手動定義。
很多有剪力墻的建筑都是對稱的,可以手動繪制一般,鏡像即可。
如扔然想自動識別,建議識別后立即查看鋼筋是否配置正確。
有些原因識別不正確,很大程度是因為圖紙不規范,你可另存一份圖紙,進行CAD圖紙分解后再導入到鋼筋軟件中。
經驗之談。
祝你順利,謝謝采納!
2015-10-26 17:25:44
-
先識別墻然后識別柱大樣——按顏色識別,識別后再識別柱
2015-10-26 20:28:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看