  • 鋼筋搭接長度

    請問二級抗震,三級12厘鋼筋,c35混凝土,百分百接頭率,它的搭接長度是多長呢,還有可以在圖集上指出是怎樣去計算的嗎?先謝了!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    二級抗震,三級12厘鋼筋,c35混凝土,百分百接頭率,它的搭接長度=37*12*1.05*1.6

     

    鋼筋搭接

    接頭率

    答疑解惑

     

    2015-10-29 11:27:19 

  • 如果是計算板筋,應按照非抗震要求計算,1.6*12*32=65,如果是柱墻要按照二級抗震要求計算。

    2015-11-01 19:30:29 

  • 應按設計說明或【混凝土結構規(guī)范,未完】(見下來自規(guī)范,供參考)

     