關于有水房間的混凝土翻邊問題?
圖紙說明是這樣寫的:衛生間、廁所、盥洗間等有水房間墻體砌體底部高出樓地面完成面200mm高度范圍內采用C20素混凝土澆筑,厚度同上墻體。 那么請問,這里所說的墻體是否包含內部的隔墻,還是只是說的衛生間等房間外墻?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納除去門口部位以外的所有墻體
2015-11-05 11:23:53
-
圖紙說明是這樣寫的:衛生間、廁所、盥洗間等有水房間墻體砌體底部高出樓地面完成面200mm高度范圍內采用C20素混凝土澆筑,厚度同上墻體。 那么請問,這里所說的墻體是否包含內部的隔墻,還是只是說的衛生間等房間外墻?
應該是要包含隔墻的
2015-11-05 11:03:11
-
有水房間四周墻面,砌體墻的都要設置這個翻邊
2015-11-05 11:02:57
-
應該包括隔墻的。
2015-11-05 11:09:46