牛哥 2015-11-06 14:29:22 | 廣東省 安裝 | 5151查看 8回答
洗手盆排水立管算量問題
洗手盆排水立管能不能算地面至洗手盆這段立管?很多人都說這段排水立管不能計算工程量,不知道這是為何???在此求助各位朋友們。謝謝!??!
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納全統安裝工程預算定額洗手盆安裝定額子目沒有包括洗手盆至排水水平管之間的管道安裝,所以應該計算這部分長度的排水管長度。問題是實際施工時大部分毛坯房都是將洗手盆下面的立管做到地面以上100mm左右,到洗手盆之間的排水管由住戶自行安裝蛇皮管或其他排水管。這種情況下就只能計算水平管到地面以上100mm長度的排水管。如果施工單位也安裝了洗手盆及洗手盆下的排水管就可以計算水平管至洗手盆以下部分的排水管長度。
2015-11-06 15:37:27
-
圖紙有應計算
2015-11-06 14:39:16
-
立管是要計算的啊,也就是說計算到潔具管立管交接的位置就可以了,如立管出板面500,那么上面就是與潔具的出水管連通。
2015-11-06 14:40:22
-
你可以計算到地面(建筑標高)以上100就可以
2015-11-06 14:59:49
-
立管是要計算的, 但不是算至潔具處,只能計算到與潔具所帶立管交接的位置,因為秪內已經包含了存水彎、潔具下水口材料費,所以從地面至潔具處高度減掉存水彎、下水口等的長度才是該處排水管的長度。一般按立管出板面300計算
2015-11-06 15:31:47
-
立管要算,只是那段存水彎不用,因為秪里面包含了!
2015-11-06 15:44:10
-
你好,出地面的排水管不會做到潔具上。一般都是出地面500mm,然后做地面的時候進行截斷?
你說的那段應該是潔具自帶的排水管,這個定額里是已經包含的。肯定不算?。?!
2015-11-07 16:26:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看