1932858789@qq.com 2015-11-08 11:20:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 653查看 2回答
關于板筋識別的問題
請教一下各位關于板筋識別中出現的問題: 運用CAD識別的功能,識別了板負筋和受力筋,想問一下,圖中用紅色圈起來的負筋是不是重復布置了。查看了布筋范圍都是一樣的,如果重復布置了應該怎么處理呢?謝謝~!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,您這樣是重復布筋了
您分三個區域布筋就好
各自對應不同的范圍
2015-11-08 11:35:57
-
請教一下各位關于板筋識別中出現的問題:運用CAD識別的功能,識別了板負筋和受力筋,想問一下,圖中用紅色圈起來的負筋是不是重復布置了【是重復布置了,板的鋼筋建議不要用自動識別功能,特別是負筋,錯的比較多,修改起來也費力,不如手工定義布置好?!俊2榭戳瞬冀罘秶际且粯拥?,如果重復布置了應該怎么處理呢?【把重復布置的刪除,調整布置范圍。】謝謝~!
2015-11-09 10:01:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看