簡單 2015-11-11 22:12:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1401查看 3回答
地下室框架柱鋼筋的問題
1、我的地下室框架柱鋼筋是布置在基礎層的, 2、我的框架柱三維圖見附圖,為什么在三維圖里面鋼筋直接到頂封頭了呢?為什么露出基頂部分不是一長一短的搭接樣式呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可能是該柱在柱頂可以達到直錨的長度。在基礎等露出的鋼筋應該是有長短區分的,因為要滿足接頭錯開率,由于你的框架紙是直接將標高輸入到基礎層而不是在基礎層單獨畫的,所以在三維圖中無法體現,你可以分別點中不同的縱筋可以看到他們的長度不盡相同,也可以通過編輯鋼筋查看縱筋的長度也不盡相同!
2015-11-11 22:23:45
-
地下室框架柱鋼筋的問題,是因為你沒有繪制上面的樓層構件,它就直接收頭封頂了,繪制了上面樓層就自然有長短錯頭了。
2015-11-11 22:22:10
-
有兩種情況,上層沒有柱,或者匯總時沒有勾選相應的樓層。
2015-11-11 22:22:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看