cillll 2015-11-20 17:28:04 | 河南省 其他專業 | 2442查看 2回答
小區內室外給水管道套定額
河南地區某新建小區2棟樓, 情況一:自來水公司結算水表井位于樓房前1.5米位置,水表井前管道距市政管道碰頭位置總長155米,建筑紅線距市政管道5米,總閥門井至于建筑紅線位置。 情況二:自來水公司結算水表都在樓房管道井內,室內管道出樓房1.5米位置設置閥門井,樓前閥門井前的管道距市政管道碰頭位置總長155米,建筑紅線距市政管道5米,總閥門井至于建筑紅線位置。 問題:1、情況一,水表井到市政碰頭位置的155米管道套市政定額,還是安裝定額? 2、情況二,樓前閥門井到市政碰頭位置的155米管道套市政定額,還是安裝定額? 最好說一下是那本書,那條法規或河南省那年幾號文件規定的套市政還是安裝定額。 網上很多網友說建筑紅線文件說過,具體文件號,貼個圖片看看也行 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 補充說明:河南省建設工程工程量清單綜合單價(2008)C.8中第7頁C.8.1給排水、采暖管道說明:二、1、給水管道:(2)與市政管道界限以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套安裝定額第八冊室外給水管道安裝定額子目
2015-11-20 19:31:52
-
已采納兩種情況都是以市政管道碰頭點為界,套安裝定額。因為所說的水表井不是結算水表井,是指引入小區的總水表井。再就是屬于建筑紅線內的施工內容。
2015-11-20 19:34:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看