電纜防火堵洞怎么計算?
1、電纜防火堵洞在什么情況下需要計算,怎么計算? 2、“防火堵洞按0.25㎡/處,不足0.25平方米按一處計,保護管1處/兩端計算”這句話要怎么理解?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電纜防火堵洞在電纜穿墻需要防火的情況下需要計算,應該是按 處 計算的。 2、“防火堵洞按0.25㎡/處,不足0.25平方米按一處計,保護管1處/兩端計算”這句話的理解是防火堵洞按 處 計算,每一處定額綜合測算是0.25平米,小于0.25平米的也是按1處計算,大于0.25平米的,按0.25平米的的倍數計算,比如說:現在防火堵洞面積為1.15m2,1.15/0.25=4處+0.15m2、0.15m2大于0.25平米,也要計算為1處,所以,1.15m2的防火堵洞面積應該計算為5處。
保護管1處/兩端計算”這句話要怎么理解?
電纜穿保護管過墻時應該是按兩端都堵才能計算為1處的,如果只有一端封堵則不能計算為一處。不按照規范施工是應該處罰的。再說了,不按照規范施工也是不能通過驗收的。
2015-11-27 14:09:13
-
1、電纜防火堵洞在電纜穿墻需要防火的情況下需要計算,應該是按 處 計算的。 2、“防火堵洞按0.25㎡/處,不足0.25平方米按一處計,保護管1處/兩端計算”這句話的理解是防火堵洞按 處 計算,每一處定額綜合測算是0.25平米,小于0.25平米的也是按1處計算,電纜穿保護管過墻時應該是按2處計算的。
2015-11-27 12:34:47






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看