52zhkj 2015-11-29 11:51:05 | 河北省 安裝 | 1102查看 2回答
關于消防報警工程識圖的幾個問題
如圖,XAF是消防啟泵線。圖例說明XAF為SC20管。請問大神: 1.XAF線哪一部分是RC40?哪一部分為SC20?如何分界? 2.管線在分為2個支路(圈出部位)時是加個接線盒直接分開回路嗎?線路是怎么走的? 3.區域報警器在配電間,直接接到每層的消防配電箱。但并沒有給出布線內容,如何理解呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
關于消防報警工程識圖的幾個問題:如圖,XAF是消防啟泵線。圖例說明XAF為SC20管。請問大神:
1.XAF線哪一部分是RC40?哪一部分為SC20?如何分界?
按照所帶的碰頭分界;
2.管線在分為2個支路(圈出部位)時是加個接線盒直接分開回路嗎?線路是怎么走的?
是的,線路按照設計圖給出的線路走;
3.區域報警器在配電間,直接接到每層的消防配電箱。但并沒有給出布線內容,如何理解呢?
查看系統圖和設計說明;
2015-11-29 15:40:17
-
1.XAF線哪一部分是RC40?哪一部分為SC20?如何分界? 分路之前是40,兩個支路是20。
2.管線在分為2個支路(圈出部位)時是加個接線盒直接分開回路嗎?線路是怎么走的?要加接線盒分路,一路應該去機房,一路去消防按鈕。
3.區域報警器在配電間,直接接到每層的消防配電箱。但并沒有給出布線內容,如何理解呢?T+D就是配線,D是電源線,T是啟泵線
2015-11-29 18:33:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看